MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - FORUM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CHILLER
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search

Keywords

chiller  

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BETON - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BETON CÁCH CHỌN CÔNG SUÁT ĐÚNG

Go down

TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BETON - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BETON CÁCH CHỌN CÔNG SUÁT ĐÚNG Empty TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BETON - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BETON CÁCH CHỌN CÔNG SUÁT ĐÚNG

Bài gửi by Admin - 0938 600 640 Mon Aug 15, 2016 6:10 pm

Tính Toán Làm Lạnh Nước Chiller Trạm Trộn Bê Tông
A. Giới Thiệu Water Chiller làm lạnh nước trộn bê tông.

      1. Một ứng dụng hết sức quan trọng của Chiller trong xây dựng là dùng nước để làm lạnh bê tông.

      2.  Phương pháp này nhằm hạn chế tối đa các vết nứt do thay đổi nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khi bê tông hóa rắn (co ngót nhiệt), kéo dài tuổi thọ của những mẻ trộn này. Nhiệt độ bê tông sau khi trộn phải dưới 24oC (trộn bê tông tươi).

      3. Phục vụ cho việc sản xuất bê tông trong kỹ thuật xây dựng nước đã được làm lạnh sử dụng vào việc hoà trộn và làm lạnh bê tông. Bởi hỗn hợp tạo lên bê tông bao gồm đá , cát , xi măng và nước. Hỗn hợp này nhanh đông ( trước đông cứng ) khi đem đi tạo khối ( bắt đầu cho đông cứng ).

Thời gian vận chuyển bê tông trước đông cứng theo nhiệt độ là :

          Với  Nhiệt độ                                  Thời gian vận chyển

           3 oC -> 20 oC                                           30 Phút

         19 oC -> 10 oC                                           60 Phút

           9 oC  -> 2 oC                                          120 Phút

Có 2 loại làm lạnh vì nhu cầu phổ biến:

1. Làm lạnh trong bê tông mùa hè:

 - Nhiệt độ nước vào mùa hè tăng cao, không đảm bảo chất lượng tốt cho quá trình trộn bê tông. Nước mùa hè ở những vùng nắng nóng nhất thường có nhiệt độ 33 -34oC, như vậy chất lượng bê tông sẻ không tốt, dể bị nứt sau khi đổ và hóa rắn.

 - Vì vậy ta dung chiller làm lạnh nước trong quá trình trộn, nhiệt độ nước qua chiller chạy trực tiếp không tuần hoàn, hạ xuống 5oC từ nhiệt độ môi trường (tức hạ từ 33oC xuống 28oC).

2. Làm lạnh trong bê tông tươi :

 - chất lượng cao và vận chuyển đi xa. Nhiệt độ tốt nhất yêu cầu cho nước là 5oC. Tức là hạ nhiệt độ nước từ môi trường 30oC xuống 5oC.

B. Tính toán Công thức như sau:

1. Theo Công Thức Tính Toán Nước Lạnh Cho Hệ Thống:

Theo kinh nghiệm công trình trước thì cần 185 lít nước cho một khối bê tông.

Như vậy: áp dụng công thức sau cho quá trình làm lạnh nước Q = Cpnước x At x Qlượngnước.

VD: cần làm lạnh 100 khối bê tông sẻ cần 18,5 khối nước, nhiệt độ nước hạ từ 30oC xuống 5oC trong 1 giờ.

Q = 4,186 x (30 – 5) x 18,5/3,6 = 537,7847 Kw lạnh.

Lấy 10% dự trử => Qchiller = 537,7847 x 1,1 = 591,56317 Kw lạnh. Nếu dùng chiller thì công suất điện định mức sẻ là 170 Hp điện.

2. Hoặc Theo Kinh Nghiệm:

 - Làm lạnh mước trong mùa hè:

15 khối bê tông cần 3 khối nước, hạ từ 30oC xuống 25oC trong 1 giờ  <=> chiller 5 hp điện.

=> 100 khối bê tông làm lạnh  nước từ 30oC đến 25oC = 100/15 x 5 hp = 33,33 hp điện.
 - Làm lạnh nước trong bê tông tươi

15 khối bê tông cần 3 khối nước, hạ từ 30oC xuống 5oC trong 1 giờ  <=> chiller 25 hp điện.

=> 100 khối bê tông làm lạnh  nước từ 30oC đến 5oC = 100/15 x 25 hp = 167 hp điện.

C. Sơ đồ hệ thống:TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BETON - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BETON CÁCH CHỌN CÔNG SUÁT ĐÚNG May_la13

Ta phân làm 2 loại:

1. Loại có nguồn nước cấp từ thủy cục: chất lượng nước tốt, có thể chạy trực tiếp qua dàn bay hơi chiller, nhiệt độ nước thường được sử dụng trong khoảng 28 đến 6oC:

2. Loại không có nguồn nước cấp từ thủy cục: Chất lượng nước không tốt, trong nước chứa nhiều tạp chất dể bám vào bình bay hơi chiller, hay bụi cát ăn mòn ống đồng. Bắt buột ta phải dùng thêm tấm PHE trao đổi nhiệt trung gian, chạy etylen glycol 25%. Nhiệt độ nước sử dụng trong khoảng 28 đến 5oC.

3. Chia theo lượng nước cần cho mỗi mẻ trộn:

 - Tùy theo nhu cầu mà trạm trộn thiết kế ở công suất lớn nhất. Nhưng đa số mỗi mẻ trộn thường lại yêu cầu khoảng nửa công suất trạm trộn, do vậy mà ta chia bồn chính ra làm 2 – 3 bồn tùy theo nhu cầu sử dụng mà ta chỉ dùng một lượng nước nhỏ đủ sử dụng cho mỗi mẻ trộn.
TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BETON - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BETON CÁCH CHỌN CÔNG SUÁT ĐÚNG May_la12

D. Thông Số Cần cung Cấp chọn Water Chiller cho Trạm Trộn:

 - Vậy nếu cần một chiller chạy nước lạnh cho bê tông, Ta cần xác định một số thông tin cung cấp:

Lượng nước lạnh cần cho mẻ trộn (m3/h), Nhiệt độ nước cần (oC, oF).
Có nguồn nước cấp từ nguồn thủy cục hay không, chất lượng nước ở mức nào
Thời gian cho mỗi mẻ trộn là bao nhiêu, có chia làm 2-3 bồn cho mỗi mẻ trộn không


Mọi chi tiết cần tư vấn hoặc cung cấp chiller giá tốt vui lòng liên hệ: bounce bounce bounce bounce
DAI TIN INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD
CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGIỆP ĐẠI TÍN
-------------------------------------------------
Số: 122/29 TCH34,Tân Chánh Hiệp,Q12,HCM
Hotline: 0938.600.640
Email: daitinkd@gmail.com
Website: www.daitinvn.com
Admin - 0938 600 640
Admin - 0938 600 640
Admin

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 15/08/2016
Đến từ : Công ty Thiết Bị Công Nghiệp Đại Tín

http://www.daitinvn.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết