CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LÀM LẠNH CHILLER CHO NGHÀNH NHỰA - BAO BÌ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LÀM LẠNH CHILLER CHO NGHÀNH NHỰA - BAO BÌ
NẾU CÁC BẠN MUỐN TÍNH NHANH THÌ MÌNH CÓ PHẦN MỀM TÍNH TỰ ĐỘNG NHƯ SAU:
PPHẦN MỀM TÍNH TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT CHILLER CHO NHÀNH NHỰA BAO BÌ:
Hoặc muốn tự tìm hiểu tính toán, dựa trên kinh nghiệm thì đọc bài sau:
A.Tính toán CÔNG SUẤT làm lạnh cho khuôn ép nhựa:
1. Theo thông số có sẳn:
Nhà sản xuất máy ép nhựa cho sẳn công suất lạnh . Đơn vị: Kcal/h, Kw/h, Btu/h, Tons/h.
Trên máy có sẳn thông số: lưu lượng nước lạnh (m3/h, lít/phút), nhiệt độ nước lạnh cần duy trì (oC hay o F). => Q =4,186 x At x Qll/3,6
Hệ thống dây chuyền đang dùng chiller tương đương. Chọn thay thế cho chiller củ.
Đang dùng cooling tower, muốn chuyển sang chiller: công suất nhiệt cooling tower, nhiệt độ nước vào từ cooling tower và nhiệt độ nước ra từ máy ép nhựa. Vd: tháp tower 10 tons nước vào máy 32oC và ra khỏi máy 37oC => hạ 5oC cần 10 tons lạnh. Vậy thì muốn nước xuống 25oC thì cần chiller 20 tons lạnh.
2.Theo tính toán công suất làm lạnh cho nhựa:
- Ta có công thức nhiệt sau: Q = Cp x At x M / 3600 (Kw lạnh).
At: chênh lệnh nhiệt độ nhựa dạng keo mềm và nhiệt độ sau khi cần làm lạnh. Thường lấy At = 200oC, vì nhà sản xuất máy ép nhựa lại thường không quy định máy ép nào dùng loại nhựa gì hay rất mập mờ về nó. Ta chọn mức chênh lệnh tốt nhất 200 oC (từ 230oC xuống 30oC). Bảng phía dưới.
Cp: nhiệt dung riêng Kj.kg/k. Bảng phía dưới.
M năng suất sản phẩm trong một giờ, kèm cả phế liệu trong quá trình ép. Đơn vị Kg.
Vậy thì ta nên cung cấp 2 thông số quan trọng cho nhà cung cấp water chiller như: loại nhựa và năng suất sản phẩm trong một giờ.
VD như: nhựa HDPE có Cp = 1,9 Kj.Kg/K, năng suất 50 Kg/giờ.
=> Qlạnh = 1,9 x 200 x 50/ 3600 = 5,2777 Kw lạnh.
- Với công suất dự trử 1,3 -> 2 lần công suất thực (do tổn thất nhiệt, do hiệu suất lạnh nước qua nhiều trung gian, do chiller giảm hiệu suất khi hoạt động lâu năm.v.v.).
- Vậy công suất lạnh khi chọn chiller sẻ là: Qlạnh = 5.27777 x 1,35 = 7,125 Kw lạnh.
- Tương đương với chiller giải nhiệt nước dùng block máy nén gas 2 HP điện. Hay chiller giải nhiệt gió dùng block máy nén gas 3 HP điện.
B. Chọn Máy làm lạnh nước - Water chiller cho công suất lạnh đã được tính toán:
- Ta có 2 loại: chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước.
- So sánh 2 loại trên: chiller giải nhiệt gió hiệu suất kém hơn so với chiller giải nhiệt nước (tốn điện hơn). Nhưng gọn nhẹ và đơn giản, chạy ổn định hơn, tiết kiệm diện tích, chi phí vận hành và bảo trì ít hơn so với chiller nước.
- Lời khuyên: Với những chiller công suất nhỏ hơn 20 hp điện ta nên dùng chiller giải nhiệt gió. Vì tính kinh tế khi sử dụng vẫn tốt hơn so với chiller giải nhiệt nước. Từ 20 Hp trở lên ta mới xem xét đến mức độ hao phí điện sử dụng.
Gọi để được tư vấn tính toán miễn phí : 0938 600 640 - Email: daitinkd@gmail.com - WEbsite: http://daitinvn.com
Thấy bài hay thì like - share nhé. ĐỪng quá ích kỉ trong thời đại 4.0 ---> bạn tự dắt mình đi lùi về quá khứ
PPHẦN MỀM TÍNH TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT CHILLER CHO NHÀNH NHỰA BAO BÌ:
Hoặc muốn tự tìm hiểu tính toán, dựa trên kinh nghiệm thì đọc bài sau:
A.Tính toán CÔNG SUẤT làm lạnh cho khuôn ép nhựa:
1. Theo thông số có sẳn:
Nhà sản xuất máy ép nhựa cho sẳn công suất lạnh . Đơn vị: Kcal/h, Kw/h, Btu/h, Tons/h.
Trên máy có sẳn thông số: lưu lượng nước lạnh (m3/h, lít/phút), nhiệt độ nước lạnh cần duy trì (oC hay o F). => Q =4,186 x At x Qll/3,6
Hệ thống dây chuyền đang dùng chiller tương đương. Chọn thay thế cho chiller củ.
Đang dùng cooling tower, muốn chuyển sang chiller: công suất nhiệt cooling tower, nhiệt độ nước vào từ cooling tower và nhiệt độ nước ra từ máy ép nhựa. Vd: tháp tower 10 tons nước vào máy 32oC và ra khỏi máy 37oC => hạ 5oC cần 10 tons lạnh. Vậy thì muốn nước xuống 25oC thì cần chiller 20 tons lạnh.
2.Theo tính toán công suất làm lạnh cho nhựa:
- Ta có công thức nhiệt sau: Q = Cp x At x M / 3600 (Kw lạnh).
At: chênh lệnh nhiệt độ nhựa dạng keo mềm và nhiệt độ sau khi cần làm lạnh. Thường lấy At = 200oC, vì nhà sản xuất máy ép nhựa lại thường không quy định máy ép nào dùng loại nhựa gì hay rất mập mờ về nó. Ta chọn mức chênh lệnh tốt nhất 200 oC (từ 230oC xuống 30oC). Bảng phía dưới.
Cp: nhiệt dung riêng Kj.kg/k. Bảng phía dưới.
M năng suất sản phẩm trong một giờ, kèm cả phế liệu trong quá trình ép. Đơn vị Kg.
Vậy thì ta nên cung cấp 2 thông số quan trọng cho nhà cung cấp water chiller như: loại nhựa và năng suất sản phẩm trong một giờ.
VD như: nhựa HDPE có Cp = 1,9 Kj.Kg/K, năng suất 50 Kg/giờ.
=> Qlạnh = 1,9 x 200 x 50/ 3600 = 5,2777 Kw lạnh.
- Với công suất dự trử 1,3 -> 2 lần công suất thực (do tổn thất nhiệt, do hiệu suất lạnh nước qua nhiều trung gian, do chiller giảm hiệu suất khi hoạt động lâu năm.v.v.).
- Vậy công suất lạnh khi chọn chiller sẻ là: Qlạnh = 5.27777 x 1,35 = 7,125 Kw lạnh.
- Tương đương với chiller giải nhiệt nước dùng block máy nén gas 2 HP điện. Hay chiller giải nhiệt gió dùng block máy nén gas 3 HP điện.
B. Chọn Máy làm lạnh nước - Water chiller cho công suất lạnh đã được tính toán:
- Ta có 2 loại: chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước.
- So sánh 2 loại trên: chiller giải nhiệt gió hiệu suất kém hơn so với chiller giải nhiệt nước (tốn điện hơn). Nhưng gọn nhẹ và đơn giản, chạy ổn định hơn, tiết kiệm diện tích, chi phí vận hành và bảo trì ít hơn so với chiller nước.
- Lời khuyên: Với những chiller công suất nhỏ hơn 20 hp điện ta nên dùng chiller giải nhiệt gió. Vì tính kinh tế khi sử dụng vẫn tốt hơn so với chiller giải nhiệt nước. Từ 20 Hp trở lên ta mới xem xét đến mức độ hao phí điện sử dụng.
Gọi để được tư vấn tính toán miễn phí : 0938 600 640 - Email: daitinkd@gmail.com - WEbsite: http://daitinvn.com
Thấy bài hay thì like - share nhé. ĐỪng quá ích kỉ trong thời đại 4.0 ---> bạn tự dắt mình đi lùi về quá khứ
Similar topics
» CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LÀM LẠNH NƯỚC- AHU - MÁY LẠNH CHILLER
» MÁY LẠNH CHILLER - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP GAS R407C-410A - GIẢI NHIỆT BẰNG NƯỚC CẦN MUA
» MÁY LẠNH CHILLER - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - TÌM HIỂU VỀ CHILLER
» MÁY LẠNH CHILLER - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP GAS R407C-410A - GIẢI NHIỆT BẰNG NƯỚC CẦN MUA
» MÁY LẠNH CHILLER - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - TÌM HIỂU VỀ CHILLER
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu Apr 12, 2018 1:16 pm by Admin - 0938 600 640
» CHO THUÊ MÁY NÉN KHÍ - MÁY NÉN KHÍ CHO THUÊ GIÁ RẺ VÀ UY TÍN
Wed Jan 03, 2018 12:06 pm by Admin - 0938 600 640
» CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LÀM LẠNH NƯỚC- AHU - MÁY LẠNH CHILLER
Wed Jul 19, 2017 9:54 pm by acmchiller
» MÁY LẠNH CHILLER - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - TÌM HIỂU VỀ CHILLER
Wed Nov 09, 2016 10:55 pm by Admin - 0938 600 640
» CẦN MUA MÁY LẠNH CHILLER - CẦN MUA MÁY LÀM LẠNH NƯỚC NÊN MUA MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GÌ ? TÌM HIỂU !
Sat Sep 17, 2016 4:19 pm by Khách viếng thăm
» MÁY LẠNH CHILLER - MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP GAS R407C-410A - GIẢI NHIỆT BẰNG NƯỚC CẦN MUA
Wed Aug 17, 2016 12:53 am by Admin - 0938 600 640
» MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CHILLER DÙNG GAS R407C, GAS R410A, GAS R22 - GIẢI NHIỆT GIÓ - GiẢI NHIỆT NƯỚC - 0938 600 640
Wed Aug 17, 2016 12:30 am by Admin - 0938 600 640
» CÂN MUA MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GIÁ RẺ Ở ĐÂU ? MUA MÁY LẠNH CHILLER RẺ CHẤT LƯỢNG Ở ĐÂU ?
Tue Aug 16, 2016 4:53 pm by Khách viếng thăm
» [b]BẢO DƯỠNG CHILLER - BẢO TRÌ MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - SỬA MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CHILLER[/b]
Tue Aug 16, 2016 2:10 pm by Admin - 0938 600 640